Dim 31 Mai 2009 11:52 de BETGEO
Le contrôle de compactage des sols (à savoir le compactage des sols en place (fond de forme), des remblais(*), des couches de formes) se fait suivant les normes AFNOR :
NF P 94 - 061 - 1
NF P 94 - 061 - 2
NF P 94 - 061 - 3
NF P 94 - 061 - 4
Mais les méthodes les plus utilisables sont :
NF P 94 - 061 - 1 : Détermination de la masse volumique en place par gammadensitomètre. Cette méthode implique des compétences supplémentaires pour la protection de l'opérateur de l'essai, de son véhicule (voiture support de l'appareillage) et de l'environnement contre les radiations. Cela veut dire qu'il faut faire appel à un organisme spécialiste dans la protection contre les radiations pour faire des formations aux opérateurs de cet essai. Bref : Cet essai est à double compétences : l'une la réalisation de l'essai et l'autre savoir se protéger et protéger l'environnement !
NF P P94 - 061 - 2 : Détermination de la masse volumique en place par le densitomètre à membrane (Méthode la plus classique).
Comment contrôler les sols ? Tout simplement, on a parlé de la masse volumique sèche maximale du Proctor en tonne par mètre cube (Voir mes messages). Les essais ci-dessus nous donnent la masse volumique sèche en place.
Donc l'objet de contrôle de compactage est de vérifier le rapport suivant :
(Masse volumique sèche en place/Masse volumique sèche maximale Proctor) x100 doit être supérieur à égal 95 % le cas échéant. Si non selon CPS, CPC etc ...
(*) Ces remblais doivent être tout d'abord réutilisables selon le GTR et la norme AFNOR NF P 11 - 300.
Bonne lecture.